KNELSEN: Montaż stolarki w budynkach energooszczędnych

Data publikacji: 2026-01-29

Montaż stolarki w budynkach energooszczędnych i pasywnych jest jednym z kluczowych elementów nad  którymi należy się pochylić projektując taki budynek. Linia stykowa okien z murem to przynajmniej kilkanaście, a niejednokrotnie nawet kilkadziesiąt metrów bieżących. Konieczne jest zatem takie zaprojektowanie montażu aby w tym miejscu, w miarę możliwości maksymalnie ograniczyć mostek liniowy, który pojawi się na połączeniu stolarki z konstrukcją budynku.

W budynkach w standardzie pasywnym, montaż stolarki należy zaprojektować w warstwie izolacji termicznej. Takie pozycjonowanie okien ma znaczący wpływ na wartość powstających mostków liniowych. Rozwiązanie jest też zaakceptowane przez instytut domów pasywnym w Darmstadt.

Umiejscowienie stolarki w ścianie dwu i trój warstwowej

Dlaczego to takie istotne? Jak wskazuje Michał Michałowicz z firmy Knelsen, minimalizowanie mostków liniowych ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie budynków na energię:

W budownictwie energooszczędnym czy pasywnym walczy się o każdy kilowat energii. Dlatego zleciliśmy wykonanie obliczeń dla różnych rozwiązań montażowych, aby pokazać tę różnicę. Takie samo okno zamontowaliśmy w dokładnie takim samym murze w trzech różnych wersjach – za pomocą montażu zlicowanego z murem (bez wysunięcia), poza licem muru w ramie termicznej o lambdzie λ = 0,041 oraz poza licem muru z wykorzystaniem konsoli montażowych. Do przeprowadzenia analizy przyjęliśmy, że okno referencyjne jest o wymiarach 1230 x 1480 i parametrze Uw = 0,7071 W/(m2xK), ciepła listwa podokienna wykonana z materiału o lambdzie λ = 0,041, materiał ściany stanowi cegła silikatowa 180 mm λ = 0,056, styropian grafitowy 300 mm λ = 0,032, nadproże beton zbrojony λ = 2,10, tynk zewnętrzny 10 mm λ = 0,87 oraz tynk wewnętrzny 10 mm λ = 0,35.

Powyższe wartości zostały przyjęte w sposób umożliwiający zaprojektowanie ścian dla budynku pasywnego – parametr ściany Usc = 0,1010W/(m2xK).

Warto podkreślić, że aby obliczenia były wartościowe i prawdziwe, powinny być przeprowadzane dla konkretnych przypadków uwzględniając wszystkie aspekty występujące na danej budowie. Uw okna niezabudowanego wynosiło 0,7071 W/(m2xK). Po zabudowaniu okna w licu mury parametr podskoczył do wartości 0,8422 W/(m2xK) – podkreśla Michał Michałowicz z firmy Knelsen.

Jak widać, każdy montaż stolarki „pogarsza” jej parametry, jednak jasno widać różnicę w odniesieniu zarówno do pozycji okna względem muru, jak również zastosowanego sposobu montażu.

Dodatkowo wykonana została analiza zużycia energii wygenerowana przez samo okno oraz okno zamontowane w różny sposób.

Porównanie efektywności energetycznej dla montażu okna w różnych systemach
Efektywność energetycznaOkno niezainstalowaneOkno zamontowane w murzeOkno zamontowane w ociepleniu (belka termiczna)Okno zamontowane w ociepleniu (konsole)
Uw0,70710,84220,75080,7409
Eu,h141,2168,2150148

Eu,h – roczne zużycie energii w odniesieniu do okna o wymiarach 1230 x 1480 i średniej liczby stopniodni grzewczych w Polsce [kWh/a]

Z analizy jasno wynika w jaki sposób powinno się projektować i wykonywać montaż stolarki w budynkach energooszczędnych i pasywnych, aby straty energii były jak najmniejsze. Wybór konkretnego systemu montażu w warstwie ocieplenia to już kwestia indywidualna. Należy brać pod uwagę umiejętności ekipy montażowej i jej doświadczenie w danym zakresie. Czasowo lepszym rozwiązaniem będzie system ramowy, finansowo jednak konsole, które są najtańszym rozwiązaniem dostępnym aktualnie na rynku – podsumowuje ekspert z firmy Knelsen i dodaje:

Posługując się referencyjnym oknem, które posłużyło do przeprowadzenia analizy, koszty materiałowe związane z zastosowaniem dwóch rozpatrywanych systemów montażu kształtują się na różnym poziomie. W przypadku montażu z wykorzystaniem ramy termicznej, wynoszą one około 450 zł i obejmują ramę termiczną, klej oraz śruby montażowe. Natomiast przy zastosowaniu systemu konsol, koszty materiałowe są niższe i sięgają około 300 zł, uwzględniając konsole z regulatorami oraz śruby montażowe.

Budynki energooszczędne i pasywne to coraz częściej spotykane rozwiązania – nie odległa przyszłość, ale teraźniejszość. Warto zadbać więc o ty, by montaż stolarki przeprowadzać w sposób zapewniający trwałość, komfort i niskie zużycie energii.

Knelsen Polska oferuje nowoczesne konsole  montażowe do okien oraz drzwi, które ułatwiają instalację stolarki aluminiowej, PCV i drewnianej w obiektach energooszczędnych oraz pasywnych. Konsole zapewniają przede wszystkim szybką i prostą instalację oraz eliminację ryzyka powstawania mostków cieplnych. Akcesoria zostały wielokrotnie przebadane  pod kątem ich wytrzymałości na obciążenie  wiatrem, a także odporności na włamanie.