Wystarczą normy

Autor: |Data publikacji:

Do niedawna, wprowadzając do obrotu drzwi przeciwpożarowe lub do stosowania na drogach ewakuacyjnych, producent musiał uzyskać krajową ocenę techniczną. Obecnie może to zrobić na podstawie norm.

Normy umożliwiające wprowadzanie drzwi do obrotu to:

  • PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności;
  • PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne;
  • PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Konfiguracje zastosowania norm lub krajowych ocen technicznych dla drzwi na drogach ewakuacyjnych:

Drzwi zewnętrzne

Przypadek nr 1. Drzwi zewnętrzne do stosowania na drogach ewakuacyjnych bez deklarowanej klasy odporności
ogniowej lub dymoszczelności:

  • w oparciu o normę EN 14351-1, z obowiązkiem oznakowania drzwi CE;
  • wydanie przez jednostkę notyfikowaną certyfikatu stałości właściwości użytkowych;
  • w procedurze certyfikacji prowadzona jest ocena (w oparciu o dokumenty) spełnienia przez okucia właściwej normy europejskiej oraz sprawdzenie możliwości otwarcia drzwi bez tzw. haczenia.

Przypadek nr 2. Drzwi zewnętrzne do stosowania na drogach ewakuacyjnych z deklarowaną odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością:

  • w oparciu o normy EN 14351-1 i EN 16034 z obowiązkiem oznakowania drzwi CE:
  • wydanie przez jednostkę notyfikowaną certyfikatów stałości właściwości użytkowych.

Drzwi wewnętrzne

Przypadek nr 3. Drzwi wewnętrzne przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych bez deklarowania własności związanych z odpornością ogniową:

  • w oparciu normę PN-EN 14351-2 i oznakowaniem znakiem budowlanym;
  • uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych wydanego przez jednostkę krajową

lub

  • w oparciu o KOT lub AT, w której przewidziano zastosowanie jako drzwi ewakuacyjne;
  • uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości.

Przypadek nr 4. Drzwi wewnętrzne do stosowania na drogach ewakuacyjnych z deklarowaniem własności
związanych z odpornością ogniową (oznakowanie znakiem budowlanym):

  • w oparciu o KOT lub AT;
  • uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości

lub

  • w oparciu jednocześnie o normy PN-EN 16034 oraz PN-EN 14351-2;
  • uzyskanie dwóch certyfikatów: dla drzwi wewnętrznych stosowanych na drogach ewakuacyjnych wg EN 14351-2 oraz certyfikatu wg EN 16034;
  • wykonanie badań przez niezależne akredytowane laboratorium lub przez samego producenta (w zależności od cechy) zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

UWAGA: Nie jest zgodne z przepisami montowanie na drzwiach okuć antypanicznych i przedstawiania inwestorowi krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla drzwi ogólnego przeznaczenia łącznie z certyfikatem dla okuć przeznaczonych do drzwi ewakuacyjnych, gdy AT lub KOT nie przewiduje stosowania tych drzwi na drogach ewakuacyjnych. Wynika to z faktu, że to KOT/AT określa zakres zastosowania takich drzwi. Zamontowanie przez producenta okuć antypanicznych, nie zmienia podstawowego zakresu stosowania drzwi, opisanego w AT/KOT.

W artykule nie poruszono tematu drzwi automatycznych innych niż rozwierane tj. przesuwnych i obrotowych, dla których wymagania podaje PN-EN 16361 Drzwi z napędem – norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem.
Kamil Pawłowski